Наиболее детально все показано в альбоме "Звукоизолирующие конструкции. Альбом инженерных решений", на который тут через пост ссылки. Скажу честно. Это было техническое откровение. Как нужно делать. Жена на уменьшение высоты согласилась без особых уговоров. Так как ее тоже достало.
В порядке выполнения:
Пол.
1. После демонтажа старого деревянного пола, выполнена выравнивающая стяжка толщиной от 0 до 20 мм, так как перепады плит перекрытий не позволяли качественно уложить шумостоп.
2. Укладка шумостопа С2 в 2 слоя по 20 мм (всего 40мм). Краевая полоса из базальтовых плит Шумостоп К2.
3. По периметру на стены поставили ленту вибростек М.
4. Поверх застелили армированной полиэтиленовой пленкой, завели на стены, все проклеили скотчем.
5. Поверх пленки выполнили армированную стяжку. 72 мешка цем-песчаной смеси по 50 кг на комнату 23-24 м2. Толщина стяжки 70-90 мм (плиты перекрытия имеют уклон). Армирование сетка 100х100 мм диаметр проволоки 5 мм. Уложена в 2 слоя со смещением и связана, получились ячейки 50 мм, и 3 ряда проволоки по высоте. Сетку 50х50 больших габаритов не нашли.
Потом уход за стяжкой, полив, выдержка 4 недели.
После окончания всех работ был уложен пробковый ламинат на подложку. Результат - наших шагов в комнате не слышно совсем. Не всегда слышу, как жена выходит из комнаты. То есть вибраций нет, абсолютно тихий пол. И вечный, как я понимаю долговечность бетона.
Потолок.
1. Заделали все щели и дыры.
2. Поставили виброподвесы.
3. Собрали каркас
4. Установили Кнауф Акустик в 2 слоя по 50 мм.
5. Закрыли его нетканкой.
6. Обшили ГВЛ 12,5 мм
7. Обшили ГКЛ 12,5 мм.
По краям на примыканиях к стенам все тот же вибростек М, затем обрезали лишнее и засиликонили. Все неплотности между обшивкой и вибростеком зашпаклевали фугенфюлером, во время зашивки. Щели это реально вся работа на смарку. Проверено. Звук проходит сильно.
Облицовка.
Каркас для облицовки двух внутренних стен. Направляющие профили - на наш плавающий пол и плавающий потолок. Стоечные профили между ними, нигде, ни в одной точке стоечные профили не привязаны к стенам. Только к полу и потолку. Внутрь 50 мм Кнауф акустик. Затем обшивка ГВЛ+ГКЛ, после этого громкую музыку через стену с соседями слышать перестали.
В общем, мы ничего не выдумывали. Были мысли упростить, но разобравшись, было понятно, что упрощение=ухудшение. Поэтому все по альбому.
Еще проблема. Монтажники, они же рабочие, они же просто шабашники, о таких вещах понятия не имели.
Сначала я пил мозг хорошим людям на этом форуме и параллельно разбирался в альбомах, смотрел конструкции и таблицы замеров. Потом прикидывал нагрузку и соответственно считал шаг установки виброподвесов. Потом я заказал материалы. Параллельно в автокаде сделал монтажные чертежи для моих монтажников - план комнаты, шаг установки подвесов, шаг профилей, раскладка листов для зашивки потолка, там много нюансов, нужно учесть стыки, сопряжения и т.д. Распечатал все для рабочих.
Монтировали пол и заливали стяжку с моим участием, т.к. банально не доверил работу для их самостоятельного выполнения. Остальные работы - потолок и стены, делали монтажники по моим чертежам и с моим личным контролем всех стадий "мужики, сделали этап, звоните, приезжаю, смотрю, даю добро, строите дальше", поэтому в правильности и качестве уверен. А кто даст гарантию, что зашив потолок ГВЛ, там не останется участков без шумопоглотителя. Вот и я о том же. В таких ответственных делах только личный контроль. И отсутствие претензий в последующем.
Если интересно, через мой профиль можно найти посты в этой и предыдущей теме "консультации по звукоизоляции", там есть то, что тут не написал.
Пишу на форуме не часто, но читаю постоянно. Захотелось поделиться.
Добавлено через 8 минут
Вот начало 1,5 года назад
http://www.forumhouse.ru/single/1552014-post195.html
Позже, в этом году, продолжение
http://www.forumhouse.ru/forum165/threa … ost2570335